【中華百科全書●工學●避雷器】
避雷器,是電力系統對雷擊之第一道保護裝置,亦是系統網路中開關切換時,所發生高電壓突波之消除裝置。
其保護對象包括電力公司之輸配線路、發電廠、變電所及各工廠之受電設備等。
動作原理:當電力系統上遭受雷擊或開關切換時,即產生高電壓突波,此突波甚至可高達數百萬伏。
此時避雷器就立即導通,將高電壓突波迅速向大地洩放,以免與系統並聯之電力設備遭受破壞。
當異常電壓消失恢復常態時,避雷器即刻切斷來自電源之續流,而恢復未動作前之不導通狀態。
亦即避雷器必須具有放電導通與遮斷續流之兩種功能。
構造與設置方法:避雷器大多由非線性型之電阻元件與間隙交錯串聯而成。
非線性型電阻,大多以碳體與適當比率之各類金屬粉末,燒結製成,或以金屬氧化物製成。
其必須具備之基本特性,為當大突波電流流通時,避雷器之端子電壓上升量很小,以及在避雷器額定電壓附近,流通之電流量極小。
至於避雷器之設置方法,基本原則是愈靠近被保護設備愈有效,通常將其設置於距離被保護設備五十公尺以內。
亦可用一簡化之公式計算決定之,即見方程式1式中,D表示有效保護距離,單位為公尺。
Vx表示被保護設備可承受之最大電壓,單位為千伏。
VA表示避雷器之放電電壓。
de/dt表示突波電壓之上升率。
(李清元)